脚手架的搭设流程及要求
落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实
→基础承载力实验、材料配备
→定位设置通长脚手板、底座
→纵向扫地杆
→立杆→横向扫地杆
→小横杆→大横杆(搁栅)
→剪刀撑→连墙件→铺脚手板
→扎防护栏杆
→扎安全网。
定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并认真做好
标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。
在搭设首层脚手架过程当中
,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。
1、主杆基础
本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于
C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于
10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书)。
2、立杆间距
(1)脚手架立杆纵距
1.5m
,横距1.05m
,步距1.8m
;连墙杆间距竖直
3.6m
,水平4.5m(
即二步三跨
):里立杆距建筑 ...