电气维修工安全技术操作章程
一、一般规定:
1、严格执行停送电制度。停送电工作必须专人负责,停电时悬挂
“有人工作、不准送电
”的标志牌。
2、不准带电检测、修理
,检测、修理
、搬迁电气设备必须切断电源。
3、非专职值班电气人员不得擅自进行操作
电气设备,操作高压电气设备时,操作人员必须穿绝缘靴、带绝缘手套并站在绝缘台上进行操作。
4、电气设备的检测、修理
、维护修理和调整工作,必须由专人或临时指派的电气维修工进行。
5、使用普通型电气仪表在井下检测、修理
时,必须制定安全措施并经安监部门和矿总工程师批准。
6、在处理通讯、信号、照明及控制系统的故障时,必须停电,所有电气设备都不得明火试验。
7、各种电气设备上应设标志牌,高压电气设备上,要悬挂
“高压危险
”的警示牌
。8、各种电气设备要逐日填写检查、检测、修理
和运转记录,并登记留底存档
。二、电缆敷设:
1、电缆的敷设必须严格遵守下述规定
:电缆必须悬挂整齐,垂度适宜(
5-10%),吊挂间距不大于
3m。2、电缆不应悬挂在压风管或水管上,电缆不得遭受淋水和滴水,并严禁悬挂任何物件。
3、电缆的端
头和拐弯处、分支点应有标志牌。 ...