防止带负荷拉合隔离开关的的措施
1.1.1
按照隔离开关允许的使用范围及条件进行操作。拉合负荷电路时,严格控制电流值,确保在全电压下开断的小电流值在允许值之内。
1.1.2
拉合规程规定之外的环路,必须谨慎,要有相应的技术措施。
1.1.2.1
操作前应经过计算和试验,操作方法经总工经批准后
,方可执行。
1.1.2.2
选择有利的操作方式,尽量使用室外隔离开关进行操作
1.1.2.3
设备和环境及人身安全应当符合
要求。1.1.2.4
拉合环路电流,应与对应的允许断口电压差配合,环路电流太大时,不得进行环路操作。
1.1.3
加强操作监护,对号检查,防止走错间隔,动错设备,错误拉合隔离开关。同时,对隔离开关普遍加装防误操作闭锁装置。
1.1.4
拉合隔离开关前,现场检查断路器,必须在断开位置,隔离开关经操作后,操作机构的定位销一定销好,防止因机构滑脱接通或断开负荷电路。
1.1.5
隔离开关检测、修理
时,与其相邻运转
的隔离开关机构应锁住,以防止误拉合。
1.1.6
手车断路器的机械闭锁必须可靠,检测、修理
后应实际操作进行验收,以防止将手车带负
荷拉出或推入间隔,引起短路。