电力系统高压电工安全运转
操作方法和技巧
1、工作时按照相关规定
穿戴好防护用品,检查工具的绝缘性。
2、值班人员必须持国家统一颁发的有效电工操作证。严守岗位,不得擅自离开,非值班人同不得进入高压电房。
3、值班人员要严格执行巡视、交换班制度,做好每天运转
记录,严禁越时停、送电。
4、高压断电时应按如下步骤进行:
①断开低压分路开关;
②断开低总开关;
③断开高压油开关或高压分荷开关;
④断开高压隔离开关;
⑤高压送电与高压断电操作顺序相反。
5、操作断开或闭合高压开关及进行检测、修理
工作时,先填写操作票,必须两个人
:一人操作,一人监护;严禁两个人
同时操作。操作时应使用绝缘棒,戴绝缘手套,穿绝缘靴,站在绝缘台上。
6、合闸操作时,首先确认用电楼层无人操作或检测、修理
电箱。7、分闸操作时需先确认已通知用电单位做好停电前的准备后再操作,避免造成损失。
8、任何高压开关跳闸后,只准试送一次(跳闸一分钟后),若试送不成,不许再送,不论试送是否成功,都要查明跳闸原因,并认真做好记录工作。
9、值班人员在发生事故时不应惊慌失措,手忙脚乱,应镇定分析,快速
查明事故原因,采取必要的措施,并 ...