高层建筑消防电气系统的研究
一、火灾自动报警系统
1、探测器
(1)报警探测器与控制器必须选用同一个生产厂家的产品。
(2)不同生产厂家生产的探测器,虽经国家检测部门鉴定,但实际使用时质量相差甚大,安装后不久即失效的情况时有发生,故在产品选型时,除考察生产厂家的产品质量外,更主要的是重视用户的质量反馈意见。
(3)对于标准层高的高层建筑,宜选用智能型探测器,除保证其常规功能外,还应具备
以下特点:
①当环境条件变化时,探测器能自动调整、保持恒定的灵敏度;
②当探测器被污染需要保养时,能自动显示在主机上;
③每个探测器的灵敏度,可根据不同时间、不同功能部位设定不同的灵敏度等。
(4)离子感烟探测器在电离室内设有
“镅241”
的放射源,一般情况下是能满足国家卫生标准要求的,但当制造质量较差或废弃时对人体有一定的影响,故目前大多选用光电感烟探测器。
2、报警控制器
报警控制器是给探测器供电,接受、显示、传递信号,并能输出控制指
令的一种装置。按其输入网络的系统线路划分有少线制
(又名总线制
)和多线制两类;按作用性质划分有区域报警器
(中继器)、集中报警器、通用报警器
(前两者通用)3种。 ...