1.巡视维护项目、周期、要点及质量标准:
序号项目名称周期巡视维护要点质量标准
1变压器每日
1.检查变压器运转
温度是否低于(
155℃
),数字显示仪是否完好。
2.检查防护网、防护门是否上锁。
3.检查事故照明、消防器材等配套设施是否齐全完好。
4.检查变压器运转
声音是否平稳,有无异响。
1.房内清洁、干燥,温度不能超过
40℃。2.变压器维修保养时间
2小时/台。3.变压器运转
正常,各参数正确,无过热异响现象。
半年1.停电清扫变压器,更换坏的瓷套管及紧固件。清洁、打磨接线端头,正确接线,紧固接线螺栓,使其接触良好。
每年1.检查接地线,检测变压器绝缘电阻及接地电阻并认真做好
相应的工作记录。
2低压配电系统每日
1.检查低压系统各柜箱编号是否清晰、明了,指示灯显示是否正常,外观是否清洁,显示仪表是否完好。
2.配电房内是否清洁、整齐,、维修通道是否畅通,各配套设施是否完好无损。
3.检查柜箱内电器元件有无过热,接线头有无打火现象,运转
时有无异常响声。
4.查看母线电压是否稳定在
380(1+10%
)v内,偏差较大时调整变
压器分接头的位置。