关于对消防电梯安全使用与改善
的思考我国高层建筑防火规范规定:高度超过
32米的公共建筑、工业建筑及
12层以上的居住建筑都应当设置
消防电梯。那么在火灾情况下,现在的消防电梯很难发挥应有的作用,其安全性、可靠性也不是很高。困扰消防电梯可靠使用的因素很多,主要有下述几方面
:一、影响消防电梯可靠使用的因素:
1消防电梯易受火灾破坏。(
1)消防电梯机房一般都设于建筑顶部,按规范要求,从机房安全角度考虑,都要求作独立的防火分区处理。但实际上,由于电缆、风管穿墙产生缝隙,防火门不能保持常闭等情况的存在,火灾情况下,电梯的心脏设备极易受到高温作用,导致瘫痪。(
2)消防电梯的井道未能按
规范要求独立设置,但有的消防电梯与客梯合用井道,相互之间无有效防火分隔。由于客梯无消防前室要求,易受火灾破坏,从而会殃及
’邻居’,导致消防电梯不能正常使用。(
3)供应消防电梯电源的电缆,一般都是由大楼的强电井道排至顶部,再用桥架排入电梯机
房。尽管使用防火电缆,有一定的耐火能力,但在大楼火灾的情况下很难永久保持正常供电。
2消防电梯易受烟气侵害。(
1)消防电梯前室无有效的防火分隔,主要是前室的墙有孔洞、 ...