高层住宅工程临时用电安全措施
施工现场临时用电必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》(
JGJ46-2005
)的要求,编制临时用电施工方案,建立相关的管理文件和档案资料。
施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理,明确职责,并建立电工值班室和配电室,电工必须固定并持有效上岗证件。电工值班应有巡检
记录和检查记录。项目安全员对临时用电也必须做定期和不定期检查。
临时用电配电线路必须按规范架设整齐,架空线路必须采用绝缘导线,不得采用塑绞软线。电缆线路必须按照相关规定
沿附着物敷设或采用埋地方式敷设,不得沿地面明敷设。埋地敷设时:过路及穿过建筑物时必须穿保护管,保护管内径不小于电缆外径的
1.5倍,过路保护管两端与电缆间应作绝缘固定,在转弯处和直线段每隔
20m处应设电缆走向标示桩。电
缆不宜沿钢管、脚手架等金属构筑物敷设,必要时需用绝缘子作隔离固定或穿管敷设,严禁用金属裸线帮扎加固电缆。
各类施工活动应与内、外电线路保持足够的安全距离
,达不到规范规定的最小安全距离时,必须采用可靠的防护和监护措施。
配电系统必须实行分级配电。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关 ...