公共建筑中的部分防火设计规范
公共建筑的疏散楼梯两梯段之间的水平净距不宜小于
150mm
。安全出口宜按不同方向分散设置。安全疏散距离应满足下述
规定:一、房间内最远点至房间门口的距离不应超过
15m。二、房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为
24m;旅馆应为
30m;其他工程应为
40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离不应超过上述相应距离的一半。
商业物业消防安全布局有什么要求?
a,附设在其它建筑物内的商场,宜采用耐火极限不低于
2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于
1h的楼板与其它场所隔开。
b,食品加工、家电维修部位应避开主要安全出口。
c,自选商品超市宜设置在商场的首层、二层或三层。
d,住宅建筑底层设置的商场,应采用耐火极限不低于
3h的不燃烧体墙和耐火极限不低于
1h的楼板与住宅部分隔开。商场的安全出口应与住宅部分隔开。
e,商场营业厅、仓库区不应当设置
员工集体宿舍。
8、商业物业安全出口有什么规定?
a,商场安全出口数不应少于
2个。b,商场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻
2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于
5m。9、商业物业对各种走 ...