高压电工作业的安全操作规定
1、高压双电源用户倒闸操作时,必须经电气相关部门
同意后按照相关规定
时间进行,不允许私自
随意倒闸。
2、倒闸操作必须先送合备用一路,再停止原来一路,以免用户受影响。
3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。
4、两个倒闸开关,在每次操作后,均应当立即
上锁,同时挂标示牌。
5、倒闸操作必须由二人进行(一人监护,一人操作)
,并严格执行倒闸操作有关规定。
6、电工检测、修理
人员接到停电通知后,拉下相应刀闸开关,并在操作把手上加锁,同时挂标示牌,对尚无停电的设备周围加设保护遮拦。
7、高、低压停电后,在工作之前
必须按照相关规定
用合格有效的验电器进行验电。
8、高压验电时,应使用符合电压等级的验电器,验电操作应当由
二人进行,一人监护,一人操作。操作人穿戴试脸合格的高压绝缘手套和绝缘靴,先在带电设备上进行验电试验,确认有效
后,方可用其进行验电。
9、验电工作应在检测、修理
设备进出线两侧各相进行,室外配电设备的验电工作要在干燥天气进行。
10、在验明确实无电后,将检测、修理
设备接地,并将三相短路,防止突然来电,是保护工作人员的基本可靠的安全措施。
...