。一.安全技术交底内容:
1.必须做好用电施工组织的设计,施工组织设计必须要有
电力负荷的计算、电气平面图、接线系统图、各线路负荷电流的导线截面选择等,组织设计审批签字手续齐全;
2.现场供电必须采用三相五线、漏电保护、设备保护接零的供电系统。保护零线与工作零线不能混用;
3.接地:如现场自设电力变压器或发电机供电时,变压器或发电机的接地电阻不大于
4Ω,施工现场的保护零线应在进线,中间和末端处做重复接地,接地电阻应不大于
10Ω。所有的用电设备,尤其是
手持式电动机具都必须保护接零;
4.对所有的用电机械设备实施一机一闸一漏的
配电方式,对一般用电机械设备的漏电保护动作电流时间为
30mA·0.1s
,使用于潮湿特殊场所有为
15 mA·0.1s
;5.架空线路电杆应使用水泥杆或木杆,木杆梢径不小于
130mm
,埋设深度一般为杆长的
1/10+0.6m
,转角杆、终端杆应有拉线固定,架空导线必须要使用
绝缘线,用绝缘子固定; ...