工作闸门安装方法
1、闸门现场拼装应当严格
控制焊接变形:
(1)从事现场安装焊缝的焊工,必须持有有效的合格证书;
(2)无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书
,评定焊缝质量应当由
Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任;
(3)每批焊接材料都必须具备
产品质量证明书和使用说明书,并进行抽样检验;
(4)所有焊缝的外观检查、无损探伤都要按照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(
DL/T2022-05
)的有关规定
进行。焊缝无损探伤的抽查率,除符合上述规范规定外,还必须遵照监理的指定,抽查容易发生缺陷的部位;
(5)施工过程当中
,必须按照监理指示,以有效消除焊接应力。
2、安装支铰座,用葫芦将铰座吊起对准预埋螺栓,先留出四孔螺孔(上、下、左、右各一个)不要拧紧,检查铰底座与底盘之间间隙,调整好铰座的位置,最后再拧紧四孔螺栓,铰座安装后,严格检查两铰座的同轴度,相互调整达到规范要求。
3、门叶下半节吊入门槽,
在支臂拼装前用拉链葫芦将下半节固定。
4、将支臂吊入门槽先连接铰轴,再通过连接螺栓与门叶连接,左右两只支臂都安装后,检查安装尺寸,等尺寸合格之后
再进行焊接。
5、在下半节 ...