楼主: fsaasdfs~
72 0

[学习资料] 工贸企业外线安装电工安全操作规程 [推广有奖]

  • 0关注
  • 10粉丝

已卖:2039份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

博士生

19%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
350 个
通用积分
2499.1311
学术水平
6 点
热心指数
6 点
信用等级
5 点
经验
-6042 点
帖子
0
精华
0
在线时间
519 小时
注册时间
2012-8-29
最后登录
2025-12-22

楼主
fsaasdfs~ 发表于 2025-7-2 17:36:34 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
工贸企业外线安装电工安全操作章程
1.挖坑时安全注意事项:
①挖坑首先查明施工地点有无地下管道、电缆等地下设施,并与有关单位联系,采取安全防护措施,妥善解决。
②在居民区、交通道路附近和靠近建筑物挖坑时,应设遮栏,夜间应设虹灯标志。
③挖坑深度超过
1.5m
时,要防止抛土回落坑内。
④在松软土地挖坑时,应加挡板、撑木等防止塌方。
2.立杆与撤杆注直事项:
①必须设专人统一指挥,严格遵守电业安装规范。
②立、撤杆过程当中
,杆坑内不准有人工作,除指挥人员及指定人员外,其他人员必须离开距杆长
1.5~2倍的距离以外。
③立杆和修整杆坑时,应有防止杆身滚动、倾斜的措施。
④立杆时,当杆塔离地
0.5m
时,应当全面检查
各受力点后,再继续起吊,起立约
60°后应减缓速度,再次检查各侧提绳的受力情况,待电杆立起并符合规定时,应当及时
回填杆坑,并分层夯实后,方可撤去保护装置。
⑤撤杆时,先检查杆根并认真做好
防止倒杆措施。挖坑前,先绑好拉绳。拆除杆上导线时,应用绳索拴牢缓慢放线,严禁直接断放线。
3.放线、撤线与紧线时,都应设专
人统一指挥。工作人员不准跨在导线上或站在导线角内侧。紧、撤线前 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:操作规程 安全防护 工作人员 注意事项 其他人

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-23 05:26