工程施工安全用电措施及电气防火措施
1.建立工地安全用电领导小组,制定安全用电规章管理制度
。2.对"三机"操作工人进行定期考核,坚持持证上岗。
3.配电室、井架设置防雷装置,其接地电阻
≤4Ω。4.施工用电设有专岗人员
负责管理、维护。
5.配电室搭设应做到五防(防雨、防火、防雷、防砸、防小动物进出),门应向外开,室外四周要排水畅通。
6.配电室要张挂用电制度牌、警示牌和防火器具,严禁室内存放易燃品及其它杂物。
7.所有配电箱均应注明名称、用途、责任人及编号,并配上锁。
8.所有配电箱、开关箱每个月至少检查1次
,检查人员应当按照相关规定
穿戴好防护用品和使用电工绝缘工具。
9.所有用电设备金属外壳(包括配电箱、开关箱)均应做保护接零,实行
"一机一闸一漏
"制。10.配电箱、开关箱应设在安全位置,不得靠近易燃、高温物体,或有腐蚀的环境。
11.所有配电箱、开关箱在使用过程当中
必须按照下述操作顺序。
①送电操作顺序为:总配电箱分配电箱开关箱
②停电操作顺序为:开关箱分配电箱总配电箱
12.对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前
一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严 ...