高压电气维护安全操作章程
1、操作前检查步骤与要求
(1)有无警示牌
、接地线、短路线或其它异物。
(2)检查少油断路器、隔离开关位置是否正确。
(3)检查瓷瓶有无破裂及放电痕迹。
(4)检查接头是否紧固,连接线有无破损、断裂及发热现象。
(5)电缆头应清洁,接地线完好。
(6)继电器正常,仪表正常,操作机构正常。
(7)合闸、跳闸电源正常。
2、操作程序
(1)操作时一人监护,一人执行。
(2)合闸、先合隔离开关,后合负荷开关,并挂上
“有电危险
”的警示牌
。(3)分闸:先分负荷开关,后合隔离开关,分闸后并挂上
“禁止合闸
”的警示牌
。3、操作后应检查的内容
(1)信号指示是否正确,开关位置是否正确。
(2)继电器工作状态是否正常。
(3)检查三相电源电压是否正常。
(4)电流表的指示是否正
常。4、有下述情况
之一禁止合闸
(1)经操作前的检查项目确认不能合闸者或对合闸后危及安全运转
者。(2)负荷开关和操作机构不灵,拒绝跳闸者。
(3)断电保护失去保护者。
(4)无跳闸电源者。
(5)负荷开关自动跳闸,未查明原因者。
二维码