脱硫吸收塔检测、修理
防火安全措施
脱硫装置吸收塔内的检测、修理
工作极容易发生火灾,并可能产生严重的火灾后果,所以在吸收塔内和其一米的范围以内
严禁产生火花与动火工作。可以采用不动火的办法代替而能达到同样效果的,应尽量采用其它工艺处理。
一、常规检测、修理
防止火灾安全措施:
1.1在防腐施工区域
5米外设置封闭的警戒区,并设置醒目的
“严禁烟火
”标志。1.2对进入现场的所有工作人员进行专项检查,不允许携带香烟、火种、手机等物品,坚决禁止
在现场吸烟。
1.3进入吸收塔内部工作时,人孔门外必须要有
至少一人不间断监护,并能随时保持联系;人孔门前悬挂安全警示牌。
1.4施工区域要实行监护制,无人施工时要实施可靠封闭。
1.5进入吸收塔内部工作的检测、修理
电源必须要使用
安全电压小于24
V行灯,严禁使用小太阳和其它22
0V照明设施,行灯电源高压侧需有良好的接地装置和漏电保护装置。
1.6吸收塔内部需搭设脚手架时,脚手架管底部需做好防护措施,防止损伤吸收塔底板防腐层。
1.7一切电气工具在使用之前
要进行安全检查,防止漏电产生火花。吸收塔检测、修理
作业时,用工具袋将工器具装好,拆 ...