高层建筑消防应急照明该如何设计
高层建筑消防应急灯照明设计起着非常重要
的作用,极大帮助面临火灾和断电情况
时的人员疏散工作,减轻场面的压力和人员的紧张情绪,对火灾救援意义重大。所以说,高层消防应急照明必须要谨慎、合理的设计。
消防应急灯
在高层建筑火灾应急照明设置的时候,需要对火灾照明指示灯、消防应急照明灯、安全出口范围等有一个全面了解。按照相关规定:高层民用建筑应急照明的设置范围有三个方面,第一楼梯间、防烟前室、消防电梯间和前室、合用前室以及人员避难层;第二公共建筑内的人群疏散走道与居住建筑内走廊长度超过
20m的内走廊;第三消防控制室、电梯机房、发电机房、供消防用电的蓄电池室等。
应急疏散指示灯(带电池浮充)需要设置在人员疏散走廊和转角区域距离地面
1m以下的墙体上,也可以将其设置在地面上,同时要在上面盖上不易燃烧并且透明的保护罩,间距不应
大于20m。通常应急指示灯在正常的情况
下,在20m处能够识别标志,其疏散指示灯的照度大于等于
5Lx,应急的时候,在
15m远处能够分辨疏散标志的方向最为合适。
火灾应急照明线路一般采用阻燃耐火低烟无卤型电力电缆和电线穿钢管保护暗敷于不燃结 ...