贵州引子渡水电站
C2标引水发电系统滑模施工
质量控制中国水电四局十一局联营体
2002
年12月滑模施工质量控制
石芭穗著摘要:引子渡水电站的调压井衬砌、厂房尾水闸墩及进水塔等部位采用了滑模施工技术,取得了良好的技术经济效益。本篇主要通过对滑模施工方案及现场质量控制成功经验的分析和总结,为滑模施工技术在水电施工建筑领域的推广使用积累了宝贵的经验。
关键词:
引子渡水电站
滑模施工
质量控制
一、概述
贵州引子渡水电站C
2标引水发电系统,根据施工需要和结构物体型具有等截面特点,先后在调压井、厂房尾水闸墩、进水塔等部位采用了滑模施工技术,取得了良好的技术经济效益。
调压井体型为圆形,混凝土设计衬砌净直径18.5
m,井深108
m,衬砌厚度为1.0
m和0.8
m;厂房尾水闸墩滑模包括厂房下游墙及尾水闸墩,断面为槽形结构;引水系统进水塔结构主要由闸墩和拦污栅墩组成,拦污栅分7孔(每孔拦污栅宽3m)由6个中墩和2个边墩组成,塔身高64.1m。
二、滑模施工特点
根据以往的施工结验,相对于立模浇筑,滑模施工具有以下优点:
1.不设水平施工缝,施工连续性好;
2.施工进度快,日平均滑升2.5 ...