一、防范措施
(1)在实验报告中也应明确写明电流互感器同名端的测试方法、测试结果、接线方式。
(2)保护整定计算人员,可在定值单上对特殊线路的电流互感器极性作明确要求,如以母线为基准,故障电流由母线流向线路为正,装置应可靠动作;故障电流由线路流向母线为负,装置应不动作。
(3)在生产实践中,由于电流互感器极性及接线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生,实验人员应当注意
理论知识的学习,熟悉各种保护的动作原理,充分认识电流互感器极性及接线的重要性,严格按照
设计图施工。
(4)按照质量管理要求,设备验收时使用的设备验收表格中应增加那些通常容易被忽视却很重要的项目,如电流互感器同名端的测试方法、测试结果、接线方式是否正确等。
二、极性的判断及二次线的联接
以双圈变压器差动保护接线为例,简单说明如何判断电流互感器极性以及正确的零序电流互感器二次接线。新安装设备的实
验报告中,往往是各种实验技术数据都很全,所有实验都合格,唯独没有电流互感器极性及接线方面的记录,由于验收工作欠仔细,且电流互感器极性及接线方面出些差错,不容易被发现,结果在设备运转
...