化工企业低压电缆设计施工方面的防范措施
(1)在设计时,相邻配电室内电缆沟不要互相连通。这样有利于沟内电缆停电检测、修理
,以免在事故状态下由他室来的电缆漏电引起电击事故
。(2)设计时,应考虑室内电缆沟的防渗水问题。配电室周围排水不畅时,应给电缆沟加防渗墙。如条件允许,可以把配电室地基垫得高于周围地平或建成二层的配电室,其二层设置配电室,一层沿墙敷设电缆。
(3)应根据实际的情况合理选择电缆。一般情况下应优先选用交联聚乙烯电缆,其次是不滴流纸绝缘电缆,最后为普通油浸纸绝缘电缆。在电缆敷设环境高差较大时,不应使用粘性油浸纸绝缘电缆。
(4)电缆敷设前应进行检查确认。支架应齐全、油漆完整;电缆型号、电压、规格应当符合
设计;电缆绝缘良好;当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断;直
埋电缆与水底电缆应经直流耐压试验合格。
(5)电缆沟内用角钢支架配线时,电缆在支架上受力不均匀,其棱角会损伤电缆,尤其在敷设过程当中
更易损伤。电缆截面越大,损伤越严重,因而在敷设大电缆时,应将他们放在支架靠沟壁处。电缆沟支架上的电缆不宜放得太满,应排列整齐,互不纠缠交错。这样,在更换时,容易抽出旧电缆。
...