火电厂循环水排污水回用处理工艺研究
本文针对火电厂循环水排污水水质特点,进行了回用处理工艺实验研究。结果表明,强化混凝可有效去除循环水排污水中的有机物,对
COD、TOC去除率分别为
61.2%
、47.5%
,减轻后续膜系统的有机污染;二级软化对
Ca2+
、Mg2+
、总磷、
TOC、全硅的去除率分别为
86.5%
、92.5%
、97.9%
、27.4%
、84.3%
,减轻后续膜系统的无机污染;反渗透回收率可达到
85%,反渗透产水可以作为锅炉补给水水源,反渗透浓水可以作为脱硫工艺用水。提出了地表水水源循环水排污水强化混凝
-二级软化
-超滤-反渗透回用处理工艺。
随着《水污染防治行动计划》和
“排污许可证
”环保政策的密集实施,对火电厂取、排水水量和排水水质指标限制越来越严格,而且部分地区通过实施阶梯式水资源费收取办法,水资源成本大幅上涨,迫使火电企业必须实施深度节水和废水综合治理工作。循环水系统用、排水水量占循环冷却型火电厂总用水量和总外排量的
80%~90%
,循环水系统节水减排是该类火电厂节水和废水综合治理工作的重中之重