火电厂电缆防火措施的实践
作者:陈金福
(韶关发电厂,广东
曲江XXX)韶关发电厂
9号机组有一电缆隧道因一根
6 kV
电缆中间接头运转
中发热引起短路爆炸,引燃周围四层电缆架上的所有高低压电缆,虽然火势非常凶猛,但因着火处两端有防火墙阻隔,将火势牢牢控制在两个防火隔墙之间,仅一墙
(防火墙)之隔的380 V
配电室电缆层仍安然无恙,此处防火墙不但大大减轻了火灾事故损失,还大大缩短了事故后抢修时间。
此次电缆火灾事故损失少,应得益于比较完善的电缆防火措施。该厂近几年以来
,认真贯彻《电力设备典型消防规程》和《火力发电厂与变电所设计防火规范》以及《防止电力生产重大事故的
25项重点要求》的有关规定,结合本厂的实际情况
,利用废旧电缆沟,模拟电缆火灾试验,反复探索验证电缆着火时的火势发展和漫燃规律,实测出电缆隧道内火势的最大漫燃距离、防火隔墙使用材料和耐火厚度、防火涂料阻燃厚度等数据,并应用到各项电缆防火措施中去。如参考最大漫燃距离等数据以确定电缆架安装防火包的长度、砌电缆防火墙高度和厚度、喷涂电缆防火涂料的长度和厚度
等数据,为了进一步提高
各项电缆防火措施的实施效果提供了有力的实践依 ...