设备检测、修理
停送电管理制度
1.在配电室从事检测、修理
工作的电气工作人员
,必须严格贯彻执行与工作内容有关的各项停送电规定和规程。
2.凡属需要停电才能进行作业的工程项目
,必须停电
(包括断开备用电源
),并且经过验电证实无电压后
,悬挂“有人工作
,禁止送电
”警示牌才能进行工作。
3.对于必须实行高压设备停电的工作项目
,必须要指派停送电联系人
,到变电所办理工作票
,并且中途不得换人。
4.电容补偿装置的停电
,不管有无放电回路
,都要经过放电后才能进行工作。
5.严禁带负荷拉开或闭合供配电系统的隔离刀闸
,联络刀闸
,对经常断电的隔离刀闸
,应悬挂“严禁送电
”警示牌。
6.担任配电室检测、修理
工作的工作负责人
(监护人)应该做好
停送电操作的监护工作和停送电的检查工作。
7.对于妨碍工作的带电体
,要采取绝缘隔离等防护措施
,对于结构复杂和多回路设备
,一定要详细检查
,确定全部停电项目。
8.在车间内检测、修理
电气设备时
,一定要对该设备所在配电室
(点)的配电盘面采取可靠停电措施
,并悬挂“有人工作
,禁止送电
”警示牌,工作结束后,由工作人员摘牌送电。
9. ...