继电保护工作的安全技术
一、对继电保护工作人员的基本要求
继电保护工作人员应防止三误事故的发生,即:
(1)根据设计图纸的要求,工作中要保证二次接线正确良好,防止误接线。
(2)根据继电保护整定值通知单,按照继电保护调试规程的要求,对继电保护装置进行认真仔细的
调试、校验,防止误整定。
(3)严格遵守安全规程,防止误碰运转
设备。上述三点是对继电保护工作人员经常提到的应该防止的三误事故(误碰、误整定、误接线),但是,在继电保护工作中,却常有
“三误”的事例发生。例如:某电厂发电机
—变压器组控制回路,由于错误接线造成后备阻抗保护误动,引起
300MW
发电机失磁,如图
2-8-1
所示。图2-8-1
中,ZK为发电机一变压器组及母差近后备阻抗元件,当发电机
—变压器组发生相间短路故障时,
ZK感受到的测量阻抗
降低而动作,以第一个时限
1s跳开母联断路器
QF2,以第二个时限
1.5s
跳开高压侧断路器
QF1和发电机灭磁开关
SD,使发电机解列灭磁。
但是,该厂在
220KV
系统无短路故障的情况下,阻抗元件
ZK动作使灭磁开关
SD跳闸,而断路器
QF1、QF2均未跳闸,使发电机失 ...