气体灭火系统应急操作章程
一、报警时气体灭火设备操作程序
发现报警后,根据消防中心火灾联动柜显示的楼层及报警的房间号,值班人员应当直接
到达现场了解情况,确认火灾后,根据火灾的严重性采取相应的灭火措施,若火灾初起时应当立即
使用灭火器等进行灭火,若为严重火灾时应启动气体灭火设备进行灭火并通知现场人员快速撤离
。在启动气体灭火设备时,首先拔出氮气启动气瓶的安全插销,然后进入灭火状态。若为误报警(即系统误动作或人为因素引起的报警),应到值班室火灾报警控制屏处进行复位(在控制屏按下
“RESET
(复位)
”按钮),如果无法恢复正常状态,应该先
进行消音,然后立即通知专业保养单位进行处理。
二、严重火灾时气体灭火设备操作程序
1、自动启动:将报警灭火控制盘上控制方式选择键转到
“自动”状态下,灭火系统处于自动控制状态,当防护区发生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过报警灭火控制盘的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过
30秒延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过管道打开相应的选择阀和容器阀,释放灭火剂,实施灭火。
2、电气手动控制: ...