加油站消防安全管理存在的不足
及解决对策
随着改革开放的不断深入和交通运输业的飞速发展,汽车加油站发展快速
,已遍布城乡各地,沿路林立。加油站的发展虽然有利于工农业生产、交通运输和经济的发展,但是也存在着不足之处
,消防安全得不到保障,因此强抓
加油站的消防安全管理显得尤为重要
。一、加油站常见的问题:
(一)、地下油罐通气管管口阻火装置安装错误。有的不分地下和地上罐都设置成呼吸阀,或者都设置成阻火器。《规范》明确规定,地下油罐应单独设置呼吸管,管径不应小于
50毫米,且必须安装阻火器,管口与地面距离不应小于四米。沿建筑物的墙(柱)向上敷设的呼吸管,其管口应高于建筑物
1米,与门窗的净距离不应小于
3米。这主要是为了防止外面的火源引入油罐内造成事故。加油站的埋地油罐与地上油罐不同,埋地油罐内气体空间昼夜之间的温度无明显变化,不会产生小呼吸,而大呼吸时呼吸阀对减少油品损耗不起作用,所以只需要安装阻火
器,而不需要呼吸阀,安装了呼吸阀反而增加了卸油时的阻力,处长卸油时间,但地上油罐却应该安装呼吸阀。
(二)、电气线路、电气设备的敷设不符合消防安全技术的要求。很多加油站的营业室及值班室内的照 ...