建筑结构设计易违反的强制性条文
作为建筑师一定要对规范有所了解,下面整理了一些建筑结构设计
易违反的强制性条文,希望对大家有所帮助
! 一、荷载及地震作用
1.楼面均布活荷载取值有误。
取值有误的楼面活荷载主要有阳台、走道、门厅、楼梯、电梯公
用前室及消防疏散楼梯的活荷载。
可能出现人流密集的建筑主要是指学校、公共建筑和高层建筑。
民用建筑未明确的常用楼面活荷载标准值如下
:设浴缸、坐厕的卫生间
4KN/
㎡;有分隔蹲厕的公共卫生间
8KN/
㎡(包括填料、隔墙
)或按实际考
虑;阶梯教室、微机房
3KN/
㎡;银行金库、配电室、水泵房
10KN/
㎡;地下一层顶板施工活荷载
5KN/㎡;楼板下挂管道及设备荷载按实际情况考
虑且不小于
0.5KN/㎡;宾馆、饭店的大型厨房不小于
8KN/㎡或有较重
炉灶、设备及储料时应按实际取用。
《建筑结构荷载规范》
GB50009-2012
第5.1.1
条。 2.基本风压、基本雪压取值不对。
对风荷载比较敏感的高层建筑
(一般可认为是高度超过
60m的高层建筑),承载力设计应按基本风压的
1.1倍采用。计 ...