继电保护和电网安全自动装置现场的工作规定
继电保护和电网安全自动装置现场工作规定
1、工作负责人应查对运转人员所做的安全措施是否符合要求,在工作屏的正、背面由运转人员设置“在此工作”的标志。如进行工作的屏仍有运转设备,则必须要有明确标志,以与检测、修理设备分开。相邻的运转屏前后应有“运转中”的明显标志(如红布幔、遮栏等)。工作人员在工作之前应看清设备名称与位置,严格防范走错位置。
2、运转中的设备,如断路器、隔离开关的操作,发电机、调相机、电动机的开停,其电流、电压的调整及音响、光字牌的复归,均应由运转值班员进行。“跳闸连片”(即投退保护装置)只能由运转值班员负责操作。在保护工作结束,恢复运转前要用高内阻的电压表检验连片的任一端对地都不带使断路器跳闸的电源等。
3、在一次设备运转而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经压板的跳、合闸线及与运转设备安全有关的连线。
4、在检验继电保护及二次回路时,凡与其他运转设备二次回路相联的压板和接线应有明显标记,并按安全措施票仔细地将有关回路
断开或短路,做好记录工作。