济三煤矿采煤机运闭线路抗干扰改造方案设计及应用
1方案的提出
在长期的生产过程当中,我们发现现在使用的采煤机运闭回路很不稳定,致使前部运输机频繁的错误停机,严重地影响了正常生产,经过认真仔细的分析和数据测量,确认是由于外界的干扰造成的。为此,我们对采煤机运闭线路进行了抗干扰改造。
生产中的影响情况:
(1)因采煤机运闭线路错误停机,导致区队检测、修理人员对故障判断困难、处理慢,影响生产次数多、时间长,严重影响了工作面的正常生产。
(2)因采煤机运闭线路故障,导致更换煤机电缆,更换电缆影响时间长,劳动强度大。
2改造方案设计
2.1原因分析
传统的采煤机运闭线路与采煤机动力线共用一条电缆,由于线路较长,其外部干扰信号通过运闭线路进入TK200控制系统,造成控制台不能稳定工作。
2.2解决措施
(1)在原运闭回路中增加一级隔离继电器,利用继电器的节点去控制相应的回路。
(2)对隔离继电器使用单独的电源供电,能有效的减小外部的
干扰。2.3改造方案
在原电源箱内,增加一个127V交流输入12V直流输出的电源模块,该独立电源模块的输出线接至控制腔室内,在控制腔室内增设一个12V的直流继电器。采 ...