在建筑工地中,尤其是高耸建筑物的建造中,常常会出现施工人员因为雷击而出现身体遭受损害的情况,因此我们在进行安全管理工作的安排的时候,需要将建筑物上避雷针的安装也作为核心工程的一部分。同时还要做好接地工作,只有这样才可以保证雷电在形成的时候,巨大的能量有足够的时间和空间进行排出,防治施工人员在施工现场遭遇雷击现象。
1、施工现场的所有电气设备金属外壳必须用专用接地线连接。施工现场的电力系统严禁用大地作地线或零线。接地线由箱式变压器零线引出,不得装设开关或熔断器。防雷接地的电气设备必须同时做重复接地以保证接地电阻值达到要求。
2、与电气设备相连接的保护零线的截面积采用不小于2.5mm2的绝缘多股铜芯线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不得使用绿/黄双色线做负荷线。
3、现场埋地电缆与设备连接时严格按照要求接线、相线分别为A相黄色、B相绿色、C相红色,零线为浅兰色,接地线为绿/黄双色线。
4、箱式变压器重复接地电阻不得大于4Omega;,其他接地线每一重复接地装置的接地电阻值不大于10Omega;。手持式用电设备的保护零钱应采用绝缘良好的多股铜芯橡皮电缆。 ...