一、电气线路的安全技术措施
施工现场电气线路全部采用“三相五线制”专用保护接零系统供电,主要安全技术措施有:
(1)施工现场架空线采用绝缘铜线。
(2)架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。
(3)导线与地面保持足够的距离。导线与地面最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不小于6m;铁路轨道应不小于7.5m。
(4)无法保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮栏、栅栏,悬挂警示标志牌等防护措施,发生高压线断线落地时,非检测、修理人员要远离落地10m以外,以防跨步电压危害。
二、照明用电的安全技术措施
施工现场临时照明用电的安全要求如下:
(1)临时照明线路必须要使用绝缘导线。临时照明线路必须要使用绝缘导线,户内(工棚)临时线路的导线必须安装在离地2m以上支架上;户外临时线路必须安装在离地2.5m以上支架上,零星照明线不允许使用花线,一般应使用软电缆线。
(2)建设工程的照明灯具宜采用拉线开关。拉线开关距地面高度为2~3m,与出、入口的水平距离为O.15~0.2m ...