喷煤煤粉着火爆炸应急预案
1喷煤煤粉着火爆炸的原因
1.1煤粉制备、输送和喷吹系统均属易燃易爆区域,在日常的生产、操作、管理过程当中
发生任何不当行为都可导致煤粉着火爆炸:
1.1.1
喷吹煤配比不当,导致煤粉挥发分超标(
Vt>25%);1.1.2
干燥气体氧浓度超标(
O2>12%);1.1.3
干燥气体入口温度(>
320℃
),出口温度超标(>
100℃
);1.1.4
收粉仓、喷吹罐检测、修理
时煤粉排不净,形成悬浮状态,见火源(尤以焊渣为多)燃烧爆炸;
1.1.5
磨机收粉仓、喷吹罐有开缝,吸入空气导致氧浓度超标;
1.2作业人员违反技术安全作业章程
,导致着火爆炸事故的发生
。2喷煤煤粉着火爆炸的现象
2.1原煤皮带系统除铁装置失控,铁器物质进入磨煤机产生火花发生着火爆炸事故。
2.2原煤仓安装的料位探测装置失控,漏空断煤突然引起磨煤机出口温度和氧浓度升高,而造成煤粉着火爆炸事故。
2.3粉煤仓安装
CO测定仪失控,
CO超过规定值未发出报警信号,不能自动打开充
N2阀,向煤粉
仓内充N2气,造成着火爆炸事故。
2.4设备检测、修理
时,不能按规程操作,盲目进行检测、修理 ...