1、广州市6、7、8月份为雷电高发期,本项目所处地区雷电活动主要集中在午后12~20时,其中14~19时最为强烈。
2、各类机房内灵敏设备安装、调试,安排在11~12月份或1~2月份。
3、在6~8月份合理安排高空施工时间。
4、雷雨天气期间不安排室外高空作业,室内作业人员不宜靠近钢结构,相应区域设立警示牌。
5、在施工期间4~9月份实施雷电预警。
6、我单位将制定防雷安全管理制度,并对施工人员进行防雷安全知识培训。
7、设备就位后应当及时与预留的接地端子等电位连接;施工过程当中使用的临时支撑就位后,应当及时与钢结构和桩基、基础梁、拉梁等预留接地端子等电位连接。
8、施工现场办公板房、宿舍板房等设置直击雷防护设施,防雷接地电阻应不大于10Omega;。
9、施工现场临时用电主干线将敷设在中心区域内,采用屏蔽电缆,屏蔽层两端应做等电位连接和接地处理。施工现场临时变压器高、低压侧分别安装高、低压电源避雷器。同时对配电线路安装2~3级电源SPD。
10、设于施工现场的交流电源工作接地、各类施工机械电气保护接地、防雷接地共用接地装置,接地电阻应不大于4Omega;,可 ...