氢冷发电机组及氢系统的防火防爆措施
氢冷发电机级及氢系统的防火防爆措施,应采取以下防爆措施:
(1)提高设计、制造水平,严格检测、修理
工艺和质量标准,尽力降低发电机本体
(包括冷却器密封垫、冷却器铜管、发电机端盖、出线套管、热工引出线及相连的氢管道
)、密封油系统、密封瓦、氢气系统的管道和阀门的泄漏程度,并用测氢仪和肥皂水检测,应没有指示,从根本上杜绝氢爆炸的可能。
(2)氢冷发电机进行冷却介质置换时,应当严格按照
规程进行操作,在置换过程当中
必须及时、准确化验。冷却介质置换避免与起动升电压、并列、电气试验等项目工作同时进行。
(3)当发电机为氢气冷却运转
时,应将补空气管路隔断,并加严密的堵板;当发电机为空气冷却运转
时,应将补充氢气管路隔断并加装严密的堵板。这样做才能以防止阀门不严密发生漏氢气或漏空气而引起爆炸。
(4)严格监视密封油系统的正常运转
,密封油压应高于氢压
0.03
~0.05MPa
,严格防范
氢气留入主油箱系统,引起爆炸着火。主油箱上的徘烟机应当保持
经常运转
,如排烟机故障时,应采取措施佼油箱内人积存氢气。
氢气设备、管道必须保持正压,否则空气易进入形成有爆 ...