一、锅炉启动前的检查
1、锅炉工必须首先查看上一班的《锅炉运转
记录表》内的记录,了解锅炉的运转
状态,如果锅炉处于停炉状态,应了解停炉的原因和时间;
2、检查所有的设备是否完好(例如:给水泵、离子交换器、阀门等);
3、电源电压是否正常,电源开关应关上,电压应正常;
4、汽水系统所有阀门是否处于正确的工作位置;
5、锅炉本体仪表是否正常,水位表水位是否正常(若水位表稍低于正常水位为正常)。
二、点火升压
1、全部检查正常后先开引风机,后开鼓风机,开始点火,待煤层正常燃烧后调整好鼓风和引风的风量,保持一定的炉膛负压(-
15~-30Pa
);杏子川采油厂采油、集输系统岗位操作章程
232、升火时温度增加不宜太快,从点火到供汽所需时间不少于
2小时;3、当排空气阀有蒸汽冒出时应关闭排空气阀;
4、当锅炉升压到
0.1~0.2MPa
时,要冲洗水位表和压力表存水弯管;
5、当锅炉升压到
0.2~0.3MPa
时,要检查各人孔、手孔、阀门等是否有泄漏,螺丝是否有松动(若螺丝有松动,则必须及时拧紧螺丝);
6、当锅炉升压到
0.3~0.4MPa
时,开启下锅筒的排污阀排污 ...