根据整合矿井防火的需要,需要在井下、井口施工永久密闭,为了进一步确保
施工期间的工作安全顺利进行,特制定本安全技术措施。
一、封闭位置的确定:
具体位置根据现场实际情况确定。
二、密闭施工要求:
1、密闭必须要使用
不燃性材料砌筑。(红砖或料石)
2、密闭位置必须选择在动压影响小、围岩稳定、巷道规整的巷道内,密闭外侧距离巷口应留有
4-5米的距离。
3、密闭要求墙体结构稳定严密。永久密闭最少用
370mm
墙体。防火墙密闭砌两道
370mm
墙体墙,中间充填
20m厚黄土。墙基与巷壁必须紧密结合,连成一体。煤巷密闭必须掏槽,帮槽深度为见实煤后
0.5米,顶槽深度为见实煤后
0.3米,地槽深度为见实煤后
0.2米、掏槽宽度为大于墙厚
0.3米;沿巷密闭不要求掏槽,但必须将松动岩体刨除,见硬岩体。
4、砌筑时,缝隙必须错开,不得出现重缝现象,要求灰浆饱满,采用双料石墙砌筑,墙体中间充填黄土或混合土,并夯实。
5、墙体砌筑完毕后,墙面必须抹面处理,要求厚度大于
20mm
,墙面平整,
1m内凸凹不大于
10mm
,且墙体四周要求不少于
0.1m
的裙边。要做到耳听 ...