井下使用电气焊安全技术措施
(1)气割工作地点的前后两端各
10m的范围以内
,应是不燃性材料支护,并应有供水管路,有专人负责洒水。工作地点应至少备有
2个灭火器。
(2)在井筒和巷道内进行电焊、气焊等工作时,必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星。
(3)工作之前
由施工负责人做好气割前的一切准备工作,并统一指挥,所有施工人员必须服从指挥
,严禁违规违章作业
。(4)施工之前
由施工负责人向调度室请示,经调度室同意方可施工。
(5)由负责人安排专人将气割时使用的工具运到工作地点,运送气割工具时应做到以下工作:
1)严禁人、物同罐笼上、下;
2)严禁氧气瓶与乙炔瓶同罐笼上、下;
3)储气瓶上、下时应通知绞车司机开车时车速放慢,严禁紧急停车;
4)搬运储气瓶时应轻抬轻放。
(6)施工之前
,由安全科派安检员、通风队派瓦斯检测工,携带灭火器和灭火水桶,在现场做好监督、监护工作。
(7)施工之前
以上部门必须到现场后方可开始作业,若以上部门人员不齐不允许施工,由调度室通知其部门,影响工程进度及时间由不到现场部门负责。
(8)工作之前
由瓦检员测量工作地点瓦斯,瓦斯浓度不得超过
0.5% ...