离心泵、潜水泵、成品酸泵、污水泵安全操作章程
1、加强日常管理和维护工作,保持设备清洗、完整。
2、定期按加油要求加换润滑油、油浸润滑离心泵加
36#机械油,油面应当保持
在油窗2/3位置,3个月换油一次。油脂润滑离心泵加钙基润滑脂第一次工作
80小时后清洗轴承换油一次,以后每工作
2400
小时换油一次,每次换油量为油腔的
2/3。成品酸泵加注一次,
6个月清洗更换一次
。污水泵加注锂基润滑脂
。工作100小时加注锂基润滑油,轴承
200小时加注一次,填料套每天加注一次,每
500小时清换油一次。
3、填料室应当保持
盘根保满,冷却水应控制在每分钟不大于
20水滴,并根据密封情况
增补或更
换填料。
4、运转
中泵温升允许
40℃,表面温度不得超过
70℃,电机绕组允许温度为
65℃,电机轴承允许温升为
55℃,电源电压允许波动范围
±5%。潜水泵电压允许波动范围
±5%。5、各设备的电流指示值不得超过允许值,污水泵不得超过
65A;7.5千瓦离心泵不得超过
15A;18.5
千瓦离心泵不得超过
37A;11千瓦离心泵不得超过
22A;成品酸泵不超过
22A;污水泵不超过
11A。6 ...