临时用电施工电器使用与维护一般要求
1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。所有配电箱、开关箱门应配锁、配电箱和开关箱应当由
专人负责。
2、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按照相关规定
穿、戴绝缘鞋、手套,必须要使用
电工绝缘工具。
3、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂
“禁止合闸、有人工作
”停电标志牌,严禁带电作业。
4、所有配电箱、开关箱在使用过程当中
必须按照下述操作顺序。
a)送电操作顺序为:总配电箱分配电箱开关箱;
b)停电操作顺序为:开关箱分配电箱总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。
5、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持干净整洁
。6、施工现场停止作业
1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
7、配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。
熔断器的熔体更换时
,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用之前
应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时禁止继续使用
。8、配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金 ...