绝缘+接地+温度,三大招式保障企业电气安全
生产事故往往意味着停工整改,
高额损失,甚至人身伤害
……电气安全第一招式:
01设备绝缘测试
必杀技:
1.保证测试频率,整理数据看趋势
规律的绝缘测试可以保证设备的正常运转
,又不至于在这项工作上花费很多精力。建议的测试频率为:普通设备
1次/年,关键设备
1次/半年,且每次的测试电压、测试时间需保持一致。另外,在设备维修之后,也应该进行测试。
我们可以将以往每次的测试数据整理成图表,直观的查看设备绝缘随时间的变化。提早发现,避免可能发生的绝缘故障。
上图是每隔半年
的绝缘测试结果整理出的图表,可以发现在第三年时绝缘电阻值已经有了明显下降,此时应该采取行动,避免类似于
C点的绝缘故障。
2.利用极化指数和介质吸收比判断绝缘受潮
极化指数
PI和介质吸收比
DAR可以反映设备绝缘的受潮程度,帮助工程师更加直观地判断绝缘是否受潮。《输变电设备状态检测、修理
试验规程
Q/GDW168-2008
》要求对于输变电设备,吸收比不小于
1.3,极化指数不小于
1.5。介质吸收比
DAR=R60s/R15s
;极化指数
PI=R600s/R60s;
...