可燃气体探测器技术性能要求
可燃气体探测器可以监测较大范围以内
的对应气体浓度,并在超过上限和下限的时候及时通过报警装置报警,要长期保证实现这项功能,就要求探测器能够满足相应的技术要求。
可燃气体探测器
可燃气体探测器技术要求:
1、探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,应能发出报警信号。
2、报警设定值
探测器具备
低限、高限两个报警设定值时,其低限报警设定值应在
1%LEL~25%LEL
范围,高限报警设定值应为
50%LEL;
仅有一个报警设定值的探测器,其报警设定值应在
1%LEL~25%LEL
范围。3、报警动作值
在本部分规定的所有试验项目中,探测器的报警动作值不应低于
1%LEL
。探测器的报警动作值与报警设定值之差不应超过
±3%LEL
。4、全量程指示偏差
具备可燃气体浓度显示功能的探测器,其显示值与真实值之差不应超过
+5%LEL
。5、响应时间
具备可燃气体浓度显示功能的探测器,显示值达到真实值的
90%时的响应时间不应超过
30s。不具备
可燃气体浓度显示功能的探测器,其报警响应时间不应超过
30s。6、探测器应满足下述功能
:当被监测区域内的可燃 ...