某国际机场新航站楼消防工程施工组织设计
一、工程概况:
本消防工程由下述
5个部分组成:
1.消火栓系统
2.自动喷洒系统
3.水幕系统
4.气体灭火系统
5.手提及推车式灭火器
其中:消火栓和自动喷洒是该工程的主要部分,而消防给水管道安装工程又占
据绝大工程量,管道延长量约
51800
米,管径为
DN25
-250。加上相关设备、附件及
其他配套部分,全部消防工程安装约需
69000
工日。在地下一层
I、II、III段各设有一个消防泵房
。每个水泵房内设消防水箱两座, 每座在
I、III段内是270立方米,在II段内是168立方米,分别从两条Ф
400上水 主管上引至水箱。三个消防泵房间有连通管,上设手动阀。全楼最大用水量为
1026
立方米,其中消火栓水量
3×108立方米/时,喷淋水量
3×108立方米/时,水幕水 量
3×126立方米/时,每座消防水泵房各有三套消防水泵对应的共给供给三套消防
水系统。消防泵全部为立式多级泵。本楼无屋顶水箱,各系统皆有稳压
泵维持系统的高压。当火灾发生时,由各路压力传感器和控制器启动消防水泵,或由消防中心
操作。室内消火栓系统设有水平环状管。 ...