建筑消防水系统施工的通病及对策
建筑消防水系统施工是建筑设备工程的不可或缺的部分。随着建筑物的高度和广度的不断增加和人们生活水平的不断提高,对消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物抗御火灾能力等方面提出了更高的要求,这些除了在设计和材料设备选择等方面外,特别大程度需要施工安装质量的保证。施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施能否正常运转和验收。近些年来,随着各种民用建筑的大规模建设,建筑消防水系统工程的施工也越来越受到重视。因为建筑消防水系统是保证建筑物安全的关键和基础,为了降低和预防居民因火灾而导致的损失,必须加强对建筑消防水系统工程施工中存在的不足进行分析,并提出一些合理的整治建议。1建筑消防给水系统工程施工中存在的不足1)消防给水管网试压没有按设计施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检验和强度试验两步进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验,且试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运转带来了隐患。(2)管网安装应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接;管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的 ...