因处理引自冷泉变电站与柴厂煤矿冷30#高压线路中30号线杆高压线与瓷瓶脱落的隐患,致使矿井供电所于单回路供电状态。为了进一步保证矿井单回路供电运转期间的供电安全,特制定以下安全技术措施:
一、单回路供电时间:2022年6月9日8:00至14:00
二、施工负责人:多国红
三、主要参加施工人员:王金生、程会平等人
四、倒换电源操作顺序:
1、7:50地面变电所值班人员将一回路冷30#导致二回路柴10#线路,首先停一回路4号、3号盘负荷电源,再停2号盘总进线电源(先停断路器;把手柄分断闭锁;分下、上隔离;合上地刀;手柄转到检测、修理位置)2号盘并悬挂有人工作、严禁送电的停电牌。
2、值班人员摘除8号盘的停电牌,合联络开关柜,合4号盘及3号盘(把手柄旋至分断闭锁位置、分上(下)接地刀、合上隔离、合下隔离、手柄旋至工作位置、合断路器),送电完毕,
3、送电顺序与上述相反。地面变电所由二回路柴10#线路供电。
五、 安全技术措施:
1、变电所值班人员停电操作前要与矿调度室联系,经矿调度允
许后方可开始停电。机电队、调度室要合理安排和调整地面大功率设备的运转时间。
2、 ...