浸出制油工厂防火安全规范
第一章总则
第1.0.1条 为了防止和减少浸出制油工厂(车间)(以下简称浸出油厂)火灾和爆炸的危害,保障浸出油厂员工人身和财产的安全,特制订本规范。
第1.0.2条浸出油厂的防火安全,必须遵循国家的有关方针和技术法规,全面贯彻“预防为主,防消结合”的方针,积极采用先进的防火技术,做到安全生产,方便使用,经济合理。
第1.0.3条 本规范适用范围
一、新建、扩建、改建的浸出车间及其禁区内的所有建筑物、构筑物、生产装备和电气设施;
二、溶剂贮罐与装卸区;
三、浸出车间物料输入和输出的设备;
四、浸出油厂生产安全管理和安操作。
第1.0.4 条现有浸出油厂的厂房、生产装备、电气大修理、努力达到本规范的要求。
第1.0.5条浸出油厂的防火安全,除执行本规范的现定外,还应当符合国家现行的有关标准、规范的要求。
第二章厂房
第2.0.1 条浸出油厂生产建筑火灾危险性的类别和耐火等级应当符合表2.0.1的有关规定。
生产建筑火灾危险性的类别和耐火等级表
2.0.1
第2.0.2 条浸出车间与相邻厂房之间的防火间距不应小于表2.0.2的有关规定。
浸出车间与相邻厂房之间的防火 ...