煤矿供电系统检测、修理
安全技术措施
一、编制此安全技术措施的目的
由于井下供电设备系统长时间运转
,为了进一步确保
设备正常运转
,需要进行及时维护保养,经过研究定于2022年2
月2日进行检测、修理
。为了进一步确保
施工有策略,有方案
、有措施,保证工程质量及安全,特撰写
本措施以利于施工。
二、井下供电系统概况
井下主变电所内设
BGP9L-10
型高压隔爆开关柜
8台,2台进线,
1台联络,
5台出线。变电所高压采用双电源单母线分段接线,在变电所设
2台KBSG-400/10/0.69
干式变压器,主要为井下
+350
水泵房、
+260
水泵房及井下二个采区,分别为正煤层采区和臭煤层采区。一个掘进工作面:
2212
运输顺槽掘进工作面供电。设
1台KSGB-250/10/0.69
型变压器为
+350m
绞车和二级架空人车供电,设
1台KBSG-100/10/0.69
型变压器为局部通风机的
“三专”电源,三、井下
供电系统检测、修理
项目:1、井下各配电所高防开关做过流、欠压试验;
2、检查高防开关联台线是否过热或受潮及操作机构;
3、检查接地系统及检漏系统;