一、概况:
根据矿安排,要求我队拆除变压器平台的
S7-800/10
变压器一台,并恢复运转
S9-630/10
变压器一台,为了进一步保证
施工期间的安全特编制本措施。
二、施工工序、工具:
施工工具:接地线
1组,高压绝缘拉杆
1副,高压验电笔
1只,高压绝缘手套
1副,高压绝缘靴
1双。施工工序
:先准备接地线
1组,高压绝缘拉杆
1副,高压验电笔
1只,高压绝缘手套
1副,高压绝缘靴
1双。检查高压开关柜各部操作机构是否完好。
检查工具是否完好。
按停电操作安全技术措施执行停电。
停电后拆除
S7-800KVA
变压器高压侧、低压侧、本体接地线等所有连线。
S7-800KVA
变压器所有连线拆除后便恢复
S9-630KVA
变压器所有连线。
待S9-630KVA
变压器所有连线恢复后按送电操作安全
技术措施执行送电并试运转。
观察S9-630KVA
变压器运转是否正常。
三、施工之前
准备工作
施工之前
先准备接地线
1组,高压绝缘拉杆
1副,高压验电笔
1只高压绝缘手套
1副,高压绝缘靴
1双。再检查高压开关柜各部操作机构是否完好,检查工具是否 ...