氯碱设备后备环节动火检测、修理
的安全措施
(1)在氯碱生产中,由于长期受到内部介质的冲刷或腐蚀,各种阀门和管件的严密性大大减弱,用关闭阀门的方法与生产系统隔绝是严格禁止的。气焊作业时.应拆除部分管线或加上金属盲板与生产系统隔绝;电焊作业时.必须拆除部分管线或采用非金属固定件的非金属盲板与生产系统隔绝:这样既可以彻底切断可燃物或有毒介质窜人动火检测、修理
的设备内,同时又可以防止在电焊作业时电焊回路系统产生的火花引燃或引爆生产系统中的可燃物。
(2)需要动火检测、修理
的小件设备和管件.能从主体设备和管道上拆下来的.必须拆下.移到安全的场所动火.这样不仅可以大大减少
设备处置时间.而且也大大增加了动火检测、修理
的安全性。但动火前也应按有关动火安全的有关规定
和要求进行必要的处理。
(3)将动火检测、修理
设备的人孔、放空阀、大盖等打开,使其有足够的泄压口,以免发生爆炸时.造成人员的伤亡和设备的损坏。动火时人员严禁站在泄压口方向。
(4)动火前应清除动火点周围
10 m
以内的可燃物。并封闭周围的排水沟、阴井、水封井等,以防止焊接火花乱飞时引起燃烧或爆炸。
(5)动火前应检查电、气焊工 ...