临时电源管理规定
一、本项规定
适用于需在本所检测修理
电源箱或在交流柜(盘)中短时间引入施工(检测修理
、试验)电源的工作。
二、其他单位来本所工作时、使用临时电源,应当事先
征得值班员同意许可后,并做书面纪录。
三、外单位使用临时电源应填写《临时电源使用申请书》,由值班员同意许可后方可使用。《临时电源使用申请书》应包含下述内容
:1、申请使用单位
2、使用用途
3、负荷容量
4、电压等级(
380V/220V
)5、使用时间
6、申请单位签章
7、批准单位意见
8、简单路径图
四、临时电源线路由使用单位敷设,但必须符合以下标准:
1、架空敷设:导线应选用绝缘导线,导线截面应满足使用容量,架空高度在室内大于
2.5米,室外大于
4.0米,跨越道路时大于
6.0米,导线应用绝缘物固定。
2、地面敷设:导线应选用双层绝缘的多芯缆线,一般不得跨越道路,若
必须跨越,应采取防范措施,不得接触设备外壳,严禁在有爆炸和火灾危险场所架设且长度不宜大于
50米,导线中间不允许存在接头。
3、电源侧接火应采用停电方式,如不能停电时,接火时应有专人监护,电源开关容量、熔丝(片)应满足负荷要求。