临时用电及用电设备安全技术交底
1、施工现场临时用电设备在
5台以上或设备总容量在
50KW
及以上时应编制临时用电专项施工方案。
2、施工方案及计算书须经施工企业技术负责人审批签字确认后
报监理审查认可。
3、电工应持证上岗,临时用电工程应有验收记录、接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器检测记录,检查维修记录。
4、在建工程周边与外架线路应当符合
最小安全距离,并悬挂警示牌
。不得在外架线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、材料及其它杂物。超重设备严禁越过无防护设施的外架线路作业。
5、接地接零保护系统中保护零线应工作接地线、总配电箱侧零线或漏电保护器电源侧零线引出。工作零线与保护零线必须分开。
TN系统中保护零线单独敷设,重复接地线必须与
PE线相连,严禁与
N线相连。
6、配电线路采用三相五线制,电缆线路应采用埋地或架空敷设,埋地部分应设方位标志。线
路架设、埋地电缆应当符合
规范要求。
7、采用三级配电(配电箱、分配电箱、开关箱),二级漏电保护(配电箱、专用开关箱)。用电设备实行
“一机一箱一闸一保护
”,箱体应当符合
要求,箱内设备必须安全可靠,严禁使用破损、不合格
...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:安全技术 施工方案 施工现场 施工企业 安全距离